울진2호기 취수구 새우떼 유입에 의한 출력감발

  • 조회 : 2939
  • 등록일 : 1999.04.30
  • 사건명

    울진2호기 취수구 새우떼 유입에 의한 출력감발

  • 해당원전

    월성  2호기

  • 발생일시

    1999-04-30

  • 사고 고장등급(잠정)

    N/A

  • 사건발생시 출력

    정상운전중

  • 상황

    발전소 출력 100%로 정상운전중 '99.4.30 09:02경 취수구에 새우떼가 일시적으로 다량 유입되어 복수기 냉각해수 공급용 순환수 펌프 한 대가 자동정지되었으나 신속히 발전소 출력을 83%까지 수동으로 감발하고 발전소 전직원을 비상동원하여 새우떼 제거작업과 함께 취수구 입구측 그물망을 보완 조치한 후, 정지된 순환수펌프를 기동하여 09:45부터 발전소 출력을 증발하여 정상운전중임.

  • 원인

    취수구에 다량의 새우떼 유입에 의한 순환수펌프 한 대 정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    한 대의 순환수펌프 정지에 따른 발전소 출력의 수동감발로서 발전소 안전성에 미친 영향은 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    - 발전소 출력 수동감발(100%에서 83%까지) - 발전소 전직원 비상동원 및 새우떼 제거 - 취수구 입구측 그물망 보완 설치 및 새우떼 포집, 제거중

  • 기타 참고사항

    N/A